土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜和低压柜能不能放在同一间屋

高压柜和低压柜能不能放在同一间屋

发布于:2011-03-05 19:15:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一个问题,电房位置有限,高压柜和低压柜能不能放在同一间屋

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    3~10KV配电室布置时,高压开关柜(包括带少油断路器的开关柜)的数量在6台及以下时,可与低压配电柜安装在同一房间内,若高低压配电柜的顶面及侧面外壳防护等级符合IP2X标准时,两者可靠近安装,若两者顶部有裸导体时,净距不少于2米。
    2011-03-08 11:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • lanmei01
    lanmei01 板凳
    只要够安全距离,完全没问题
    2011-03-08 10:04:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多