同意一楼、二楼的意见!
BS后面一群人云亦云的,无知不是你的错,说出来害人就是你的不对了。
正好前期我设计过一个医院的PCR实验室,同时同事设计的一个PCR室也在施工准备当中,而且今天上午我们设计部门技术讨论会就是专门讨论PCR实验室,虽然并非专业人员,可自认还是有一定发言权的。
看了一下楼主的图纸,先不说细节方面的不足,只说系统方面的缺陷。图纸看起来很多,但根本与PCR实验室的要求相去甚远。
简单看了一下图纸,主要有以下两个问题:
1、PCR实验室虽并没有严格的净化要求,但为了避免各实验区间交叉污染的可能,宜采用全送全排的气流组织形式,而楼主的图纸表示其空调通风系统是有回风的,也就是和普通的净化空调系统一样,没有考虑到PCR实验室的特殊性。
2、压力梯度,因有两张图,一张全是正压、一张全是负压,各房间压力梯度不明确。没有考虑到PCR室各功能间的压差,可以断定:完全是拍脑袋想出来了。试剂准备及标本配室应为微正压,扩增分析(除非配备全自动封闭分析仪检测,扩增与分析应为两个独立房间)应为负压;这样才有有效避免扩增分析间的核酸气溶胶扩散,造成交叉污染。
3、防水层高度1米、排水标高-1米,都是低级错误,你见过那里防水层做1米高的,排水标高-1米更搞笑。
4、很多图纸都是重复的,没有说明以哪张图为准,看得人眼花缭乱的。
5、配电部分就不说了,系统图如同刚毕业的学生画的。
总之,这样的图在我们公司连方案图都算不上,二楼的说法已经是客气的了。
作为一个设计人员,若设计的图纸完全脱离了客户需求,缺乏最基本的严谨,脱离了施工,这样的设计用我们老板的话说就是“连撕碎扔垃圾筒也嫌麻烦”。
若楼主是刚毕业的学生,建议在方案设计前多查些资料,多探讨。若是毕业几年作出的方案是这种水平,那最好去面壁去。