土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV开关柜底的电缆沟深度

10kV开关柜底的电缆沟深度

发布于:2006-03-29 15:15:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV电缆进开关柜KYN28的,电缆为YJV22-10 3*400的,(8000-9000kVA)那么柜底的电缆沟深度应该为多少比较合适啊,主要是考虑进线电缆的弯曲半径,大家是怎么作的呢?进线电缆如此大,改用两根并列使用可以吗?这样可以减少弯曲半径

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 玄黄
    玄黄 沙发
    根据产品样本深度1200
    2006-03-31 09:18:31

    回复 举报
    赞同0
  • zhaosin163
    zhaosin163 板凳
    YJV22-10 的电缆弯曲半径有什么要求啊,老版的电缆规范是15倍外径,新版的不是很清楚啊,大家做电缆沟的时候一般如何做啊,
    2006-03-31 09:11:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求EPS容量选择的标准

我是菜鸟。求EPS电源选择的标准比如选择EPS电源需要参考哪些条件。需要计算哪些东西来确定它的容量。在这里动力负荷和照明负荷都有。

回帖成功

经验值 +10