为什么电抗器只装在10KV以下的电缆上?为什么不能装在架空电线上?
为什么电抗器只装在10KV以下的电缆上?为什么不能装在架空电线上?
求高人解答,先谢谢
发布于
2011-03-05 13:38:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
bluesea168
"还有一种是分隔故障的一种方法,虽断路器的极限分断能力大于短路电流,但为了保证本母线在下面线路发生短路时电压下降小一点,让无故障的线路能保持正常的电压范围内,所以,在出线断路器下装电抗器,同样是限制短路电流,保证母线上的电压。"
很专业是说法。我以前一直以为是为了限制短路电流的。
2011-03-08 09:21:08
来自 PC
评论
举报
我是地瓜
装设电抗器的目的在于减小短路电流的影响
由于电缆单位长度电抗值较小(约为0.08),而架空线的电抗值较大(约为0.40),所以要在电缆上装电抗
2011-03-06 20:09:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jianone72
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
17
粉丝
1
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 400 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
很专业是说法。我以前一直以为是为了限制短路电流的。
由于电缆单位长度电抗值较小(约为0.08),而架空线的电抗值较大(约为0.40),所以要在电缆上装电抗