火灾自动报警探测器的安装问题,急!

发布于:2006-03-29 14:30:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请教各位同行,在有吊顶的房间,火灾自动报警系统中感烟探测器的安装,应该是实线的接法,还是虚线的接法呀?
实线的接法,就是在楼板上预埋的接线盒中分线,这样,与探测器连接的只有两根线。
而虚线的接法,是在接线盒中不分线,而是象插座的做法一样,从接线盒引两根线到探测器,然后再从探测器返回两根线,返回的这两根线再接其它探测器。这样,从接线盒到探测器之间就有四根线。
是不是有编码的探测器用实线的接法,而无编码的探测器用虚线的接法呀?

1143613805443.JPG

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • ygs1980
    ygs1980 沙发
    看看海湾的样本吧。那里有编码和非编码的详细接法。我记得是虚线的接法。
    2006-04-24 02:08:24

    回复 举报
    赞同0
  • fxh8
    fxh8 板凳
    1、一带多的是编码型的接口模块带非编码探测器,接法就是把模块当做是一个过线盒一样,也是串联连接。
    2、上面探测器的接法是一样的,区别也只是材料的使用数量和以后的维护问题而已:
    2.1在上面接线,省材料,不过如果后续线路有问题的话,不好进行维护;
    2.2引到下面进行接线,刚好相反;
    2006-04-23 20:31:23