土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我是这样配的,大家进来看看有没有问题?谢谢!

我是这样配的,大家进来看看有没有问题?谢谢!

发布于:2011-03-05 08:59:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台394KW的空调主机,启动方式为星三角,我用的是1000A的框架断路器,2*(YJV3*240+2*120)的电缆,电缆敷设在有孔托盘中,供电距离是25米,最高环境温度是33度。
请问1.电缆会不会小?
2.开关会不会大?
3.这样配能不能用?大家有什么好的建议没有?
谢谢了


[ 本帖最后由 z425286480 于 2011-3-5 09:13 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • pirellizqs
    pirellizqs 沙发
    学习
    2011-03-07 10:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • z425286480
    z425286480 板凳
    我也不知道是什么接触器,厂家配的
    谢谢大家了
    2011-03-07 08:55:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气人的收入讨论

偶然看到《送给初学电气的你——电气设计笔记整理 》,搞电气要掌握的规范和相关知识也太多了(好像各专业属电气的规范最乱最杂),做了这么多年电气设计感觉专业复杂程度和收入不成正比,好像成反比!感觉搞电的人待遇是各专业中最低的!欢迎各位发表意见提点看法,我在北方城市做市政的,南方的能好点?有南方的兄弟吗介绍介绍情况!