土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 接地电容电流计算的难题!求解!

接地电容电流计算的难题!求解!

发布于:2006-03-29 13:09:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
西北电力院编,电力工程电气设计手册,电气一次部分。
P80-表3-2与P81-表3-3,两个表之间相差2倍。
各位是怎么办的呀?按哪个计算呢?
  • liu80906
    liu80906 沙发
    1.表3-2中25平方毫米电缆每相对地电容值为0.23μF/km,经表下公式Ic=√3UωC/1000000得:
    Ic=1.732*10000*314*0.23/1000000=1.25(A),此为接地电容电流;
    2.查表3-3中25平方毫米电缆的电容电流为0.62(A);
    3.按照教科书说法:接地电容电流=3倍相电容电流,看来表3-3中经验值似乎有点问题。
    2006-03-30 09:18:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

检同期检几项

请教大侠高手:检同期需要检一项还是三项(A,B,C)都检?

回帖成功

经验值 +10