西北电力院编,电力工程电气设计手册,电气一次部分。
P80-表3-2与P81-表3-3,两个表之间相差2倍。
各位是怎么办的呀?按哪个计算呢?
  • liu80906
    liu80906 沙发
    1.表3-2中25平方毫米电缆每相对地电容值为0.23μF/km,经表下公式Ic=√3UωC/1000000得:
    Ic=1.732*10000*314*0.23/1000000=1.25(A),此为接地电容电流;
    2.查表3-3中25平方毫米电缆的电容电流为0.62(A);
    3.按照教科书说法:接地电容电流=3倍相电容电流,看来表3-3中经验值似乎有点问题。
    2006-03-30 09:18:30