土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 现在还有设置余压阀的吗?
请教:气体灭火的封闭房间设置余压阀吗?如果是内部房间如何设置?在防烟楼梯间加压送风时,防烟楼梯间与合用前室或者防烟楼梯间前室与防烟楼梯间之间,要设置余压阀吗?如何选择余压阀?谢谢。

全部回答(2 )

  • fxg116
    小马哥,这个加压送风时设置余压阀,这个余压阀在哪层设置?气体灭火的余压阀按照不超过60pa来机算,还是加压送风时余压阀按照60pa来机算?这方面手册能推荐几本吗?谢谢。
    2006-04-01 20:27:01 来自 PC 评论 举报
  • cnmarqt


    1.气体灭火的封闭房间设置余压阀吗?
    一般不用,有外窗,薄弱环节即可已。
    2.如果是内部房间如何设置?
    应该设置,在外墙开向想临防火分区
    3.在防烟楼梯间加压送风时,防烟楼梯间与合用前室或者防烟楼梯间前室与防烟楼梯间之间,要设置余压阀吗?
    设置
    4.如何选择余压阀?按压力不超过60Pa,计算,可以参考手册。
    2006-03-30 11:08:30 来自 PC 评论 举报