现在还有设置余压阀的吗?
现在还有设置余压阀的吗?
请教:气体灭火的封闭房间设置余压阀吗?如果是内部房间如何设置?在防烟楼梯间加压送风时,防烟楼梯间与合用前室或者防烟楼梯间前室与防烟楼梯间之间,要设置余压阀吗?如何选择余压阀?谢谢。
发布于
2006-03-29 13:07:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
fxg116
小马哥,这个加压送风时设置余压阀,这个余压阀在哪层设置?气体灭火的余压阀按照不超过60pa来机算,还是加压送风时余压阀按照60pa来机算?这方面手册能推荐几本吗?谢谢。
2006-04-01 20:27:01
来自 PC
评论
举报
cnmarqt
1.气体灭火的封闭房间设置余压阀吗?
一般不用,有外窗,薄弱环节即可已。
2.如果是内部房间如何设置?
应该设置,在外墙开向想临防火分区
3.在防烟楼梯间加压送风时,防烟楼梯间与合用前室或者防烟楼梯间前室与防烟楼梯间之间,要设置余压阀吗?
设置
4.如何选择余压阀?按压力不超过60Pa,计算,可以参考手册。