发布于:2011-03-04 23:15:04
来自:施工技术/市政工程施工
[复制转发]
请教各位高手,施工单位按照设计图纸将其中的两号钢筋下成一样的长度和样式,导致焊接面在同一水平面上,请问这是设计的问题还是施工单位的问题?并如何补救?
个人认为应该是施工单位的问题,施工规范里有相关规定,且他们的投标文件里也写了钢筋同一平面的焊接不得超过50%。而设计规范好象没有相关的明确规定
先谢谢各位
不好意思,我可能没说清楚,是输水隧洞城门型的直墙和顶拱的钢筋,设计钢筋图上每号钢筋仅一个样式。请问大家设计上一般对直墙和顶拱的钢筋应怎么设计?
[
本帖最后由 yangwenhan119 于 2011-3-11 16:16 编辑 ]
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报