请教各位高手,施工单位按照设计图纸将其中的两号钢筋下成一样的长度和样式,导致焊接面在同一水平面上,请问这是设计的问题还是施工单位的问题?并如何补救?
个人认为应该是施工单位的问题,施工规范里有相关规定,且他们的投标文件里也写了钢筋同一平面的焊接不得超过50%。而设计规范好象没有相关的明确规定
先谢谢各位
不好意思,我可能没说清楚,是输水隧洞城门型的直墙和顶拱的钢筋,设计钢筋图上每号钢筋仅一个样式。请问大家设计上一般对直墙和顶拱的钢筋应怎么设计?
[
本帖最后由 yangwenhan119 于 2011-3-11 16:16 编辑 ]
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
lywrq
沙发
绝对是施工单位的问题,可责令返工
2011-03-13 15:42:13
赞同0
-
wjy1974
板凳
这个100%的是施工单位的问题了!下料时候没有考虑焊接点错开(施工规范:钢筋同一平面的焊接不得超过50%。施工时候按照设计图纸和施工、验收、评定规范执行;设计规范主要是设计人员必须遵照执行,所以设计规范里就没有有些内容了)
2011-03-11 19:49:11
赞同0
加载更多回复 举报