求助!沟槽连接问题,望高手解答。
求助!沟槽连接问题,望高手解答。
各位前辈,小弟在工地上遇到个问题。DN100的管子沟槽连接,卡箍内缘直径111mm,管子外径114mm。可是安装时卡箍却卡不紧。这是为什么呀?有什么解决办法没有啊?DN150的管子和管件都配合得很好。有没有哪位前辈遇到过呀?小弟我虚心求教。
发布于
2011-03-04 22:01:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lindahe74
管件和管道都没有问题,看来是现场压槽压的太深了,一般槽深控制在2mm就可以了。
2011-07-21 15:08:21
来自 PC
评论
举报
leitaishan2008
那是卡箍本事选型的错误,是山东市场的卡箍吧
2011-07-20 14:55:20
来自 PC
评论
举报