【求助】35kV系统10kV ABCD四回出线切换问题
【求助】35kV系统10kV ABCD四回出线切换问题
35kV变电站一座,单主变运行,10kV ABCD四回出线,10kV断路器采用重合器;现象1:10kV出线A,B,C运行时系统正常,当把D出线投入运行时主变有“咕咕”声,随后出线C跳闸;现象2:10kV出线A,B,D运行,C热备用时主变有“咕咕”声;现象3:10kV出线A,B,C运行,C出线断路器运行但线路不带电时系统正常;请高手不吝赐教!
发布于
2011-03-04 21:33:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
cxzjywymh
学习!学习!!!
问题还没解决,决定对站内设备彻底试验检查,特别是重合器,前天对D出线重合器导电回路电阻做测量时发现三相不平衡率居然到了200%,其中A 相特大,到了105豪欧,C.B相分别为310微欧左右,但是本人认为这不是问题的根本原因,请高手指教!今天决定对重合器做解体检查!有何结果会再次请教!!