起亚汽车四S店,就是局部带夹层的门式刚架

图审意见说我纵下梁与门式刚架柱形成刚接,形成框架,而计算模型仍用门架规程计算,超出门刚规程范围

建议用整体框架模型重新计算, 违反的是强条,我们专业负责人还有总工现在都没有办法呀,让我去跟图审办的沟通下

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 田高工
    田高工 沙发
    本人曾经做过一个类似的工程,安徽的项目,审图没说这个问题,但是以后做的时候最好脱开,传力比较明确,要不然确实算不清楚
    2011-03-26 09:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • xuezhe52
    xuezhe52 板凳
    2011-03-11 20:40:11

    回复 举报
    赞同0