发布于:2011-03-04 19:56:04
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
新建厂房区:
建筑为生产车间(生产苯板),丙类厂房,拱形屋面:建筑面积1800平米,层高8m;其余均为单层辅助厂房。
给排水无市政管网,拟建水源井一口;
室外消防用水量25L/s,室内消防用水量10L/s,喷淋强度8L/m2*min(中危II)
拟建室外消防泵房一座、500方消防水池一座。
疑问第一:在生活给水系统、室外消防系统、厂房室内消防系统合用时,能否采用:
1、 消防主泵与稳压泵(含隔膜式气压罐)并联方式供水的稳高压系统,而不用设高位水箱;
2、 合用系统能否采用变频稳压措施(因据说变频措施不能用于消防,但现有资料无此说法);
疑问第二:喷淋系统因为在拱形屋面上不易设置高位水箱,根据规范要求(强条),在泵房内设置气压罐的容积应为3.5m3,如此大的气压罐目前是否有与消防泵成套的设备;亦或有其他解决办法。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
疑问2,可以采用消防气体顶压设备,目前已经技术成熟,我做过几套类似的项目,也是因为是轻钢屋面无法设置消防水箱
至于变频用于消防.....本人还不知道应用。希望楼主如果有新方案交流~
回复 举报