土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层基础带裙房的地基特征值修正问题

高层基础带裙房的地基特征值修正问题

发布于:2011-03-04 16:14:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层基础带裙房的地基特征值修正问题。一个带了三个塔的底部一层裙房结构,并带有2层大底盘地下室,高层部分用筏板基础,裙房部分用独立基础+防水板。小弟进行基础特征值修正时深度修正是从基底-10m修正到室外地坪。满足要求。现在图审要求不合理,应该按裙房重折算为土层厚度进行修正,不知这种方法有何依据?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • suifeng123xyz
    suifeng123xyz 沙发
    这个是审图要点有说明的,你的深度修正是不能从室外地坪开始计算的,得从地下室的室内地坪开始计算。。。。可以吧裙房的重量折算成附加深度,但前提是裙房的基础得是筏型基础
    2011-03-12 22:07:12

    回复 举报
    赞同0
  • mkvedsvuyi
    mkvedsvuyi 板凳
    裙房部分用独立基础+防水板整体性差,防水板加厚,和图审沟通一下。
    2011-03-06 11:36:06

    回复 举报
    赞同0