10KV 高压电缆 短路

发布于:2011-03-04 16:13:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教大家一个问题,我单位3台10KV ,10000KW高压电动机,3台电动机每次都在电动机电缆进线盒处大概电缆进入接线盒4-5cm处发生A相接地短路,请大家帮忙分析一下原因 ,10KV系统为变压器中性点经60欧姆电阻接地

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    不要分析系统原因,都是A相只是个巧合,好好搞好电缆的制作和安装及使用环境吧!
    2011-03-05 19:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • th0010
    th0010 板凳
    电动机额定电流为624A,每一相都是用3根120的电缆并联,电缆头子为一个人所作,但是就是A相其中的一根电缆对地绝缘击穿,3台电动机每台都是如此,其他B、C相都完好无损
    2011-03-05 15:12:05