大家好,本人在搞个工程,现在消防切非这块遇到点麻烦,请各位清楚这个的给点指点,不胜感激!
项目概况:这个项目很大,终端变电站较多,且每个终端变电站变压器台数较多(约20台),同一终端变电站内有3种以上低压电压等级,出线有框架也有塑壳,全部馈电都带分励脱扣!要求在火灾时按防火分区切断非消防电源!
目前设计:将所有在同一防火分区的开关的分励线圈触点并在一起,经中间继电器与火警信号相连。
出现问题:1)框架和塑壳并一起后,框架的分合闸按钮按下后,同样断电(其实我们只希望火警时才断);
2)因各低压母线控制电源相对独立,不同母线段下所带开关并接后,在一段分闸时,倒送控制电源;
3)因电压等级较多,不同电压等级的馈电并后,因其控制电源电压不同,相互干扰;
4)如果不并接,一一对应,那么控制电缆太多,如何与火警联动?
不知有没有说明白,附件是我画的原理图,有哪位有类似经验的,请指点,谢谢!
[
本帖最后由 embee 于 2011-3-4 16:16 编辑 ]

全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
yzxd-007
沙发
按照楼主提供的图纸,我最近就做了一套,但我们是设计院提供的图纸:)
2013-08-22 19:46:22
赞同0
-
lxh13393367960
板凳
学习阶段,我觉得应该各区域内分别加装,消防条例规定局部火险不允许大范围停电,再说你的并接方式可以框架、塑壳分开,干嘛非得并在一起呀?分别加装只是多几根线的事,否则肯定误动作,如果非得并在一起,可以在继电器触点上想办法。浅见
2012-03-20 14:54:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报