现有一座滤池,处理量为1.215 m3/s,共有8格,进水流程为进水渠—进水槽1—进水槽2—滤池,其中进水渠到进水槽1为孔口淹没出流,共设两个孔,尺寸均为400×400。
以前做设计时,院里的模板中各水位差采取经验取值,假定进水渠水位高4.20m,则进水槽1水位高4.10m,进水槽2水位高4.00m,滤池的过滤水位为3.95m,即从进水渠到进水槽1为0.1m,进水槽1到进水槽2为0.1m,进水槽2到滤池为0.05m。现在我自己进行计算,进水槽1到进水槽2的水位差为0.10m,关于进水渠到进水槽1的水位差和进水槽2到滤池的水位差有如下3点疑问:
1、进水渠到进水槽1为孔口淹没出流,假定水位差为0.10m,则由公式Q=μA(2gh)1/2 ,其中A=0.16×0.16×2=0.32m2,计算得Q=0.278 m3/s,而由总处理量1.215 m3/s,得知单格滤池处理量为0.152 m3/s,两相矛盾。
2、个人理解,进水渠到进水槽1的水位差就是孔口的水头损失值。由孔口出流公式,进水渠到进水槽1的流速为v=μ (2gh)1/2,其中μ取0.62,而查《给排水设计手册》第一册P678孔口出流的局部损失公式为h=ζ ,ζ=1.06,即得到μ=1/((ζ)1/2),即μ=0.97,两相矛盾,以那个为准。
3、个人认为,进水槽2到滤池的水位差即为水流经V型槽与池壁相连处的孔口非淹没出流时的水头损失值,这个该如何求解。
注:因无法输入开方符号,用1/2次方代替,大家见谅啊。望给排水高人不吝赐教啊!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mirvama
    mirvama 沙发
    楼主算的差不多,就是应该按孔口的水力损失计算。
    2011-09-27 18:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • lonsoufi
    lonsoufi 板凳
    这个比较难算,你的办法是算不出来的。研究公式不如学习用ansys模拟吧。
    2011-03-05 21:28:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 744 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【活动】“三八”节祝福,为咱论坛的女同志们喝彩

三八”快到了,作为版主,为咱论坛的女同志们喝彩:漂亮的叫美女,不漂亮的叫有气质; 有才气叫才女,没才气也不要紧叫淑女;瘦了叫苗条,胖了叫丰满;高的叫亭亭玉立,矮的叫小巧玲珑;脾气好的叫温柔,脾气不好的叫泼辣;爱傻笑那叫青春,绷着脸那叫冷艳;活泼的叫顾盼生辉,矜持的叫稳重大方, 化妆叫妩媚动人,不化妆则是清水芙蓉;穿得整齐叫庄重华美,穿得随意则叫潇洒自如;年轻叫青春靓丽,年长则叫成熟动人;追的人多叫众星捧月,没人敢追叫傲雪寒霜;挣钱的叫追求独立,不挣钱的叫牺牲为家;天天在家不出门的那叫贤惠,天天出去不回来的那叫女权;唠唠叨叨叫循循善诱,贬损欺压叫野蛮女友;偏要和男人一样那叫不让须眉,偏要男人让着那叫女士优先;长的像女人那叫有女人味,长的不像女人,更没关系啦,那叫超女,预祝论坛里面所有的女同胞节日快乐!