只看楼主 我来说两句谢谢你的回答,不好意思,今天刚刚看见,说一下具体情况:
变压器的6kV进线由综合保护器保护,有断路器手车,可以实现保护功能。主要是因为规范中要求有明显断开点,因此加了负荷开关,至于可不可以用隔离刀,没想过,你说的隔离开关柜是挂墙式的?6kV用的吗?可不可以说的详细些?
回复 举报
6KV馈线和变压器柜距离太远了,电气连锁不方便,这才使用隔离开关的呀.