冷热源水源热泵提供,住宅户内采用风机盘管,这是开发商暂定方案,我感觉有点地方不靠谱!但是说不上来那里不对劲。
各位出来说说这种采暖方式应用于住宅有哪些优缺点和注意事项!欢迎讨论。
问题补充:1.卫生间及厨房用风机盘管采暖是不是不太合适,查取的资料是由于潮湿空气易造成风盘的寿命降低(有的资料说卫生间的风盘只能有2——3年的寿命),现在的问题是卫生间及厨房冬季采暖如何保证,可否在水末端加散热器或者地板辐射采暖?各位支招!

[ 本帖最后由 yan_san 于 2011-3-8 08:32 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • maximal
    maximal 沙发
    地板辐射采暖是肯定不行了。卫生间面积太小,而且还要安排卫生器具,根本没有空间排地暖管;厨房这方面稍好一点,但是问题一定程度上仍然存在。散热器比较可行。虽然水源热泵出水温度低且供回水温差小,但是毕竟热负荷小。散热器在水源热泵供热条件下虽然散热量衰减严重,但是应付那计算热负荷一二百瓦的卫生间和厨房还是没有问题的。
    2011-07-17 16:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • yicheng-liu
    yicheng-liu 板凳
    学习了
    2011-07-17 14:29:17

    回复 举报
    赞同0