土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼间加钢结构楼板,困难重重,一筹莫展

楼间加钢结构楼板,困难重重,一筹莫展

发布于:2006-03-29 03:57:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
遇到3栋框架结构写字楼中间连通加钢结构楼板项目,困惑跪请各位兄弟姐妹赐教:)
新加钢结构楼板最宽处8.5m,最窄处2.2m。面积单层188平方,要加2层。甲方要求连通作写字楼,且不能加柱!!
困惑的主要问题:
1)多边为悬臂结构,钢结构无法与框架梁直接连接。在不拆除原结构基础上该如何处理?
2)3栋建筑轴线不对应,新增钢梁如何定位?对无悬臂梁位置的封口梁产生的扭矩如何处理?
3)各建筑间沉降缝如何处理?

如那位有时间愿意赐教,小弟感恩不尽……
我的qq:20514605

1143575846263.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ddm0001
    ddm0001 沙发
    由于悬臂梁受拉筋验算无法通过,安全起见加了4根柱,同时拆了一点楼板。(呵呵其实是悬臂梁加固不熟,不想冒险)
    还有,我见过有些钢梁砼柱铰接螺栓孔开长孔,是否必要?像我这种双排螺栓的又如何处理?不知哪位仁兄知道。小弟先谢了……
    2006-04-13 05:37:13

    回复 举报
    赞同0
  • ddm0001
    ddm0001 板凳
    最后出图,请各路兄弟姐妹指正
    2006-04-13 05:33:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个新老规范的冲突例子

该工程图纸93年设计,为六层厂房,框架结构,桩基础。94年施工,施工至二层楼面后停工,一直到现在。现想续建俩层。看图纸,梁板柱配筋不符合现行规范,但符合旧规范。如楼板最小配筋率,梁的腰筋,柱子纵筋等等,这种情况旧建筑一定要加固使其符合新规范吗?谢谢各位指点。

回帖成功

经验值 +10