供配电技术
\
求教怎样计算
求教怎样计算
有一批单相设备,共24千瓦,要三相供电,求教选用多大的空气开关?
发布于
2006-03-28 22:30:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
czj_003
多谢各位帮忙,我已计算出了。
2006-04-04 09:34:04
来自 PC
评论
举报
bqg
如果单相设备共24千瓦,均匀分配在三相上,同意上士王若男的说法,只是将总开关改用63A更好.反之,7楼说的也有道理.
2006-03-29 14:34:29
来自 PC
评论
举报