土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层热水系统得蓄热水箱容积

高层热水系统得蓄热水箱容积

发布于:2006-03-28 21:47:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位达人,25层的高层,功能是宾馆+写字楼
采用电锅炉加热,热水存入蓄热水箱,再又由加压泵供给高层热水系统
问题是如何确定蓄热水箱的容积
能否按照生活给水水箱的计算方法,储存最高日用水量的5~20%确定容积?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    看是集中供热还是定时供热。储水量加上产水量等于最大小时用水量,或者小时产水率就达到最大小时用水量
    2006-03-30 13:36:30

    回复 举报
    赞同0
  • jjliuyin
    jjliuyin 板凳
    不可以,按设计小时耗热量计算,具体见技术措施
    2006-03-30 13:04:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用集中供热自然循环有回水主管,可用燃气热水器吗?

一房子用集中供热自然循环有回水主管,可用燃气热水器吗?怎样另热水器间歇工作保持循环水温度。有谁搞过吗?想研究研究。谁有兴趣说说。