土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 2台1000KVA变压器,双回路供电,高压柜怎么配,请指教

2台1000KVA变压器,双回路供电,高压柜怎么配,请指教

发布于:2011-03-03 21:39:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位大侠,高低压柜怎么配,请留言,谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    如果装12台高压柜只是为了二台1000KVA的变压器,感觉化钱太多了,而且双回路中一条线路带2台变压器完全可以,可做成10KV电源自投的备用方式,单母线,一个计量柜,一个进线断路器柜,一个电压互感器柜,不要母联和母联隔离柜,二台进线隔离柜互锁(防止双回路合环),二台进线隔离柜做成并排相邻。这样,只要7台高压柜了(比上面省了5个柜子)。

    低压仍可做成单母分段,母联自投。
    2011-03-06 09:52:06

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “2台1000KVA变压器,双回路供电,高压柜怎么配”?

    这里牵涉到几个事:
    1、投资(成本)与功能的矛盾,设备功能齐全时,花钱就会多,花钱少了功能就会少,我们在设计时,总是在这二者之间选择。

    2、电源条件与设备功能,如果双回路不能并列,那装高压柜的功能会下降一点,不想花很多钱时,可不装母联,严重时可不装高压柜!

    3、变压器与负荷的容量关系,当一台变压器可以带全部负荷时,则可以把双回路电源“自投”,做成“互为备用”。如果2台变压器在用电高峰时,负荷会达到90%以上,变压器做不到互为备用,则需要二台变压器常在运行状态,必须装高压柜,而且还需要高压母联!

    4、当地电力部门的要求如何,高压计量时,电力部门会要求装:进线隔离柜、计量柜、进线断路柜、低电压保护用的电压互感器(PT)柜,出线(变压器)柜,母联柜和母联隔离(母线提升)柜。这样,就需要装12台柜子!功能齐全了,运行方式也灵活了。
    2011-03-06 09:43:06