土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 超急 关于低压电缆的问题

超急 关于低压电缆的问题

发布于:2011-03-03 15:29:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • guojunliang881012
    个人感觉是空开的问题,请高手解答一下,我是新手,
    2011-05-04 15:32:04

    回复 举报
    赞同0
  • hcs3577
    hcs3577 板凳
    按正常分析应该是电缆问题。换25平方能正常启动,说明电机、负载、开关都没问题,都可以排除,只能是电缆问题。也不可能是单相接地,空送电缆和小负载送电正常,就是存在单相接地,接地电流也不是很大,开关不可能跳。可能是大电流时振动相间短路跳开关。我单位发生过电加热器3*185+1电缆约100米,启动跳开关或控制器保护,小负载正常。查电缆绝缘正常、加热器正常,更换同型号电缆解决问题。因原电缆直埋未找到原因,只发现电缆质量不好,不过载情况下绝缘已老化。希望楼主查出原因后发表,持续关注。

    [ 本帖最后由 hcs3577 于 2011-5-4 14:50 编辑 ]
    2011-05-04 14:38:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分享】送给初学电气的你——电气设计笔记整理

东西比较多,如果认认真真把这些东西都看完,对于一个初学者来所你会掌握很多东西!!欢迎大家提出宝贵意见!! (PDF版本)电气设计笔记——江苏省建设工程施工图审查信息网这里的文字只是个人随笔性的记录而已,仅作备忘录使用,不一定正确。初学设计三年者可读,或许稍有帮助。有资格者不必浪费时间,因所记内容是些既不能写成文章又写不了书的乱七八糟的玩意儿。(63854字)一般想法用黑体字,不一定正确的用斜体字隶书,要引起注意的用黑体字,审核人应审核的用下划线字,与强制性条文有关的用双下划线字。

回帖成功

经验值 +10