土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二类高层办公室及客房是否做喷淋

二类高层办公室及客房是否做喷淋

发布于:2002-11-18 11:48:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1,某二类高层,属综合楼,八层,每层面积960平方,一至四层为国税办公楼,五~八层为客房,有空调系统,审图的认为客房也要做喷淋,而本人觉得,一~四层应该做,五~八层的过道也该做,但客房内可不做,(高规7.6.1~7.6.4),妥否? 2.有两栋建筑(办公和酒店),有一部分外墙紧挨在一起,各在紧贴部分开了一个M1500门,每层均如此,两楼均高九层,每层面积各栋约880平方,本人认为应按一栋楼考虑,查高规应为一类高层(每层面积超过1000平方),但审图认为按两栋楼,均为二类高层 . 请各位阶级弟兄发表高见 !!!!!!
  • waterwang
    waterwang 沙发
    1.若为集中空调,应该在客房设置喷头。
    2.你是对的,只能作为一栋建筑看待。按照规范,只有保持一定防火间距,才能作为两栋建筑。
    2002-11-18 14:20:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35米高的医院住院及手术综合楼的病房和手术室要设自动喷水吗?

35米高的医院住院及手术综合楼的病房和手术室要设自动喷水吗?

回帖成功

经验值 +10