土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么PJ比PE要大?菜鸟求教
不会计算下图的PJ,求教

电箱里有照明N1:324W,插座P1:1.5KW,空调插座k1:2*3HP,三相5线的。
结果是PE=6.6KW,KX=1,PJ=9.3KW,LJ=18A,COS=0.8
那个PJ是怎么得出来的啊?

[ 本帖最后由 limingen2004 于 2011-3-3 17:01 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(10 )

  • huwei911000
    是的,两台3P的空调,用3相5线,我也不知道为什么不是按公式计算,不知道是不是在什么情况下有其他计算方式。。。谢谢你的回答
    2011-03-04 12:39:04 来自 PC 评论 举报
  • 掌中兲坣
    学习了,对于这块,总是很乱
    2011-03-04 09:01:04 来自 PC 评论 举报