  1,新风机组出口处是否要加防火阀,如果要加防火阀是加在新风机组和消声器之间还是加在消声器或消声静压箱后面。
  2,新风管在进入房间的支管上面是加防火阀还是加蝶阀
谢谢大家!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 小男188
    小男188 沙发
    因为我看到好多宾馆和商场的新风管进入一个房间时,支管上面好多加的是70防火阀而不是调节阀,他们是不是把每个客房或一个大的房间看成了一个防火分区,但它们的门又不是防火门?
    2006-03-28 17:26:28

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    1、新风机组出口一般设防火阀,如果是吊装且不穿越防火分隔物可不设

    2、防火阀用于穿越防火分区,蝶阀用于风量调节