发布于:2006-03-28 16:18:28
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
求助:10kV电缆与10kV线路故障的相互关系
1、说明
35kV西郊变电站10kV出线共五回:10kV聊堂I线(122)、10kV聊堂II线(123)、10kV燃料I线(125)、10kV西湖I线(128)、10kV西湖II线(127)。其中10kV聊堂I线与10kV聊堂II线的1#~47#杆同杆架设,且10kV聊堂I线在28#杆有一宝通钢管公司下户(2*630kVA+1250kVA冲击负荷);10kV西湖I线与10kV西湖II线同杆架设,上述四条线路都带有大量的照明配变;10kV燃料I线为以动力为主的专用线。10kV系统采用中性点不接地方式。
保通钢管公司高压进线电缆型号为:YJV22-3*95-10,配电室内共3台10kV配电变压器(2*630kVA+1250kVA),另有一台整流变。该公司生产钢管的过程为:将钢板卷成桶状,再用高频电弧将纵缝焊接,最终成为无缝钢管。
2、故障
2005年9月1日09:05,10kV聊堂I线接地,10:18,10kV聊堂I线速断跳闸,重合成功, 接地消失。巡视发现10kV聊堂I线28#杆下户宝通钢管支线1#杆B、C两相高压跌落保险熔丝断,经对电缆进行绝缘测试,发现该客户高压电缆绝缘击穿。修复后,该电缆有1个中间热缩接头。
2006年2月11日12:53,西郊变电站10kV聊堂II接地。在巡视线路的过程中,13:17,10kV聊堂I线速断保护跳闸,重合成功,接地消失。巡视发现:10kV聊堂I线28#杆下户宝通钢管支线1#杆3相高压跌落保险熔丝断,经对电缆进行绝缘测试,发现该客户高压电缆绝缘击穿。之后,为该客户更换了新电缆,安全运行至今。
3、求助:
1)、上述电缆故障产生的原因是什么?(电缆质量和敷设合格且未受外力破坏)
2)、怎样避免发生同类故障,即怎样整改?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳我的论文请指教。http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=105590&way=3
回复 举报