土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 大容量设备启动问题

大容量设备启动问题

发布于:2006-03-28 15:33:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大容量设备启动时,引起供电母线压降按以下哪种条件考虑最好:
条件:2台主变供电,每台可以满足所有负荷供电;现有1套大容量电动机需要启动;按以下几种模式启动:
一、两路电源均正常,可以直接启动(专用变压器供电形式);
二、一路电源供电,系统处于最大负荷情况:需要降压启动;
以上两种模式,哪个合理、 经济、更符合规范要求

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lmy555
    lmy555 沙发
    最主要是投资问题,若不考虑投资,启动方法很多,要在满足规范的条件下,用最少的投资为用户解决问题,这才是设计工作的真正的意义;
    在石油化工企业生产装置电力设计技术规范:SH 3038-2000 规范明确提出了必须按照满足,一路电源必须满足大容量电动机起动要求
    2006-04-24 09:17:24

    回复 举报
    赞同0
  • su_bo_su
    su_bo_su 板凳
    为何提出这种初级问题?现在有变频有液体电阻有磁控软启动等,都是针对该问题的.
    2006-04-22 22:38:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一类用电负荷供电电源的准确理解

一类用电负荷要求:两路独立电源供电,每回路可以承担所有的一类、二类用电负荷用电要求;这句话怎么理解;是满足正常工作用电要求,这个要求是否包括满足大容量电动机启动要求。

回帖成功

经验值 +10