土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机作应急电源时柴油发电机功率怎么确定。

柴油发电机作应急电源时柴油发电机功率怎么确定。

发布于:2011-03-03 11:49:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本工程为一个高层住宅小区,目前在建4栋单体楼,一个车库,应急电源为柴油发电机,最大单体消防应急设计总功率132KV,现场工程师给出了柴油发电机功率132*0.8=105KV。这样算对吗?他说备用电源功率要求满足小区最大单体建筑消防应急用地按要求。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    柴油发电机的额定容量打8折就是它能带的负载容量,但是要考虑电机启动问题,就是4楼说的
    2011-03-10 09:57:10

    回复 举报
    赞同0
  • lzc110102
    lzc110102 板凳
    可能是考虑同时系数吧
    2011-03-10 08:46:10

    回复 举报
    赞同0