空调防火阀70,是否需设置状态反馈到控制中心
空调防火阀70,是否需设置状态反馈到控制中心
空调机房防火阀70,是否需设置状态反馈到控制中心?
发布于
2006-03-28 15:18:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
tsf10127
还有个问题,像中央空调系统,暖通专业要求进出空调机房的风管要加防火阀,穿越防火分区要加防火阀,穿越重要的或火灾危险性大的房间的隔墙或楼板处;垂直风管与每层水平风管的交接处的水平管段上等均要加70度防火阀,假设某空调风机的送风管道穿越以上所有的情况,也就是整个送风管道上有多个防火阀,难道每个防火阀动作(熔断)空调风机都要停止吗?我想不会吧!
2008-04-02 08:40:02
来自 PC
评论
举报
tsf10127
问下大鼻兄中央空调的风机暖通专业要求:当七十度防火阀的易熔片熔断防火阀关闭,与之连锁的空调风机停运,请问这个防火阀要不要与空调风机在二次原理图上实现连锁呢?还是不管它只在火灾报警系统中体现。将七十度防火阀的状态信号传至消防控制室,由校方控制室来停风机甚至切断空调机房配电箱电源呢?我们单位是两个都做。
2008-04-01 21:31:01
来自 PC
评论
举报