发布于:2011-03-03 11:06:03
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
去年设计的一个框架,抗震缝从中间把建筑分开成两个独立的主体,现在两个建筑物都向中间倾斜了,水平投影有30cm,很多填充墙都裂缝了,矮一点的那个主体的屋面已经顶上高的那个主体的柱子上去了。
那个地方的基础持力层是粉土层,下面存在一个薄弱层,之前勘察的没有布上孔点,后来验槽的时候我们设计也没去,直接就签字了。不知道他们怎么操作的,稀里糊涂,现在非常担心,中间抗震缝那里的基础沉降很厉害,我很害怕,我怕坐牢,怎么办啊...
全部回复(54 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报