急问:钢厂循环水问题

发布于:2006-03-28 12:45:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
原来曾经问过类似问题.现在方案又有所变化.有一处高炉,旁边是一处冷却塔。拟做一个200吨的冷水集水池,然后水流泵送至高炉,高炉回水直上冷却塔。有一口补水井,直接补水至集水池。我没接触过高炉,这样的系统,我想问几个问题:一是高炉回水直上冷却塔没问题吧?二是循环水量大约400吨/小时,200吨的池子不小吧?三是这种循环水里是不是应该加道投药工序,防止循环水水质恶化,什么阻垢剂什么的?那常规该加什么?
望指点迷津。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dmz420
    dmz420 沙发
    一是高炉回水与冷却塔喷淋口的高差要够;二是200吨的池子足够大,没必要;三是投阻垢剂和除藻剂是有必要的,示水质情况而定,做阻垢剂的公司只要你找他来,什么你都不用操心,从水质化验到配方会一套给你搞定的
    2006-04-06 15:01:06

    回复 举报
    赞同0
  • waic
    waic 板凳
    非常感谢!!!