在一些国标图集中(如08D800-2的18页)的高压配电系统图中,在进线的真空断路器之前,有一个“进线隔离”柜,疑问:这个柜的作用是什么?其它柜的作用是什么呀?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • pirellizqs
    pirellizqs 沙发
    我们这一般是在进线柜前安装电业部门的预付费计量柜,我们的计量柜也是中置柜,卡里没钱直接跳计量柜断路器。
    2011-03-03 20:49:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    因电力部门要求,计量要在进线断路器之前,那么,计量的前面必须有“可断开”的柜子,所以,出现了进线隔离柜。

    进线隔离柜下进线经隔离小车到柜顶母线,计量柜从柜顶到柜下部,进线断路器柜再从下部经断路器到柜顶母线。