土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 钢结构设计中PKPM与MIDAS的结果差异

钢结构设计中PKPM与MIDAS的结果差异

发布于:2011-03-02 21:39:02 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
日前做了一个多层钢结构,用SATWE计算构件的应力比控制在0.9,但是用MIDAS校核的时候构件尺寸,荷载取同样大小,计算结构构件应力比(梁柱)普遍小于SATWE的结果。对比了相同构件的计算长度,有的地方MIDAS的计算长度反而要长。不知道有没有高手指点下,做钢结构设计的时候,计算长度应该怎么自校。两种程序应该如果进行校核,应力比差异较大的原因是什么呢?或者研究思路应该是怎样的呢。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cyuhang
    cyuhang 沙发
    感谢楼主的无私奉献,我才接触这个软件。这就是我想要的。
    2011-04-09 15:12:09

    回复 举报
    赞同0
  • dlh190
    dlh190 板凳
    个人认为这与软件计算结果差异有关吧,如果相差不大,可由经验判断,如果相差太大,可试着调节下单元参数等。
    2011-04-04 19:53:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

MIDAS

返回版块

5.84 万条内容 · 297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Midas分析与设计原理手册

论文简介: Midas分析与设计原理手册 附件名:20112281298883700770.zip 文件大小:3967K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10