土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 加压供水调节水箱容积计算问题

加压供水调节水箱容积计算问题

发布于:2011-03-02 20:18:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高手们请指教,加压供水调节水箱容积计算的问题,规范里说,小区的按照最高日用水量的15%~20%,建筑物的按照最高日用水量的20%~25%估算,我的水箱是只给加压供水部分使用的,这个最高日用水量指的是包括低区直供部分的全部最高日用水量呢,还是仅指加压部分的最高日用水量呢,请高手指教~

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • tony_chen010
    tony_chen010 沙发
    应该算加压部分的吧
    2011-06-09 15:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • jesuscry_ing
    jesuscry_ing 板凳
    请教身边的工程师,告诉我应该是只算加压部分的,然后按照40min水泵流量来校核
    2011-06-01 17:00:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于同层排水立管穿楼板的问题

根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.13条:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。但我现在干的一个工程,卫生间采用降板400同层排水,如要安装套管的话1:套管穿过装饰地面高度,则排水三通无法安装。2:套管只是穿过结构楼板的话,如何防水?我也参考了一些标准图,标准图上没有装套管,这又与规范不符。求哪位经验丰富的热心人士帮帮我,最好有图,谢谢

回帖成功

经验值 +10