今天质监站检查提出的问题,图纸的施工说明在建筑物防雷部分有3段话,其中第二段话是这么写的:
利用建筑物每层圈梁及构造梁内主钢筋作为等电位框架,并与引下线连通,各类竖向金属管道每三层和等电位环相连,在建筑物顶部和底部必须与防雷接地装置接地装置安装,60米及以上各层外墙上的金属门窗等较大的金属物体与均压环连通(不少于两点连接)以防侧击。

其中红字部分,质监站就提出这句话的意思是建筑物的每一层都要利用圈梁及构造梁内主钢筋做类似均压环的东西,就是从一层开始就要烧圈梁一圈,而且要和引下线连接,当时我们在场也没准备好,被问住了都。因为我们是从3层(1-2层卫生间没金属管道,图纸也没标明LEB)开始做等电位,卫生间位置底板钢筋烧一个网,然后通过圈梁引至引下线处。45米也就是15层开始每层圈梁2根主钢筋一圈连接,而且和引下线连接。

当时质监站提出的时候我们以为从一层开始每层都要烧均压环的,毕竟是施工说明写的,一开始也的确是没注意这个问题,然后质监站就写了条:45米以下圈梁与引下线连接无隐蔽记录。看样子也没和我们较真,写的挺含糊。

晚上在家仔细看了看,现在有几个问题

1、 何谓等电位框架?

2、红字部分的说明按本人的理解就是做等电位的时候利用建筑物的圈梁和构造梁主钢筋做连接,并不是强制要求你每层都要圈梁和构造梁钢筋烧连通,请问我的理解有没有偏差?

3、有无规范或者执行标准,设计规范之类的要求三类防雷要求的建筑物是从一层开始要利用圈梁构造梁内主钢筋烧一圈做连接的,类似于均压环?
  • jingjing2012
    jingjing2012 沙发
    层层做比较好连接,而且更安全。其实我也有这样的疑问,就是我觉得每层竖井里已有等电位箱,将将金属物体连接到等电位箱不就可以了吗