自喷系统可以直接接在市政管网上吗?
自喷系统可以直接接在市政管网上吗?
在底层建筑中常会有多功能厅这类的房间,须要自喷,而面积又很小,水箱无法达到,气压罐造价又太高,可否将自喷系统中报警阀前管段直接接在市政管网上?如果可以,市政管网的水压波动会不会使水力警铃报警?
发布于
2006-03-28 10:36:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
kibo
应该是可以这样做的,满足流量压力和双路供水。
2006-03-28 15:06:28
来自 PC
评论
举报
heijindishi
其他我不知道,但是市政管网的水压波动会不会使水力警铃报警,我想不会,因为水力警铃在止回阀后面,市政管网的水压忽然减少,影响不到它。忽然大幅度的增加我想这种可能性很小。问问设计的人吧
2006-03-28 12:39:28
来自 PC
评论
举报