在底层建筑中常会有多功能厅这类的房间,须要自喷,而面积又很小,水箱无法达到,气压罐造价又太高,可否将自喷系统中报警阀前管段直接接在市政管网上?如果可以,市政管网的水压波动会不会使水力警铃报警?

全部回答(2 )

  • kibo
    应该是可以这样做的,满足流量压力和双路供水。
    2006-03-28 15:06:28 来自 PC 评论 举报
  • heijindishi
    其他我不知道,但是市政管网的水压波动会不会使水力警铃报警,我想不会,因为水力警铃在止回阀后面,市政管网的水压忽然减少,影响不到它。忽然大幅度的增加我想这种可能性很小。问问设计的人吧
    2006-03-28 12:39:28 来自 PC 评论 举报