请教:室内消防设计流量的问题。急!!

发布于:2006-03-28 08:55:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范要求室内消防每柱水柱不小于7米,建筑防火规范8.5.2表:
厂房 / 高度<24米、体积>10000立方米 / 消防栓用水量:10L/S / 同时使用水枪数量:2支 / 每支水枪最小流量:5L/S / 每根竖管最小流量:10L/S.
经计算:每支水枪消防流量为5.2/S(配20m水带,d19水枪),每根竖管流量:10.4L/S.(每根竖管同时使用2支水枪),那么:2根以上的竖管,室内消防管网就要提供20.8L/S的用水量(考虑建筑内2个着火点)。
请问:室内消防设计流量是20.8L/S吗? 还是20L/S? 还是10L/S啊?
请各位大侠!!
谢谢!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 瞬间感觉
    瞬间感觉 沙发
    我也在怀疑“两个着火点”的真确性,原来是错的。我已经明白了,谢谢两位。
    2006-03-29 08:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    从哪里看来的“两个着火点”啊?把那本书撕了,免以后受其误导。