土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 事故通风和平时通风需要分设风机吗
请教各位 。锅炉间和油箱间 事故通风和平时通风需要分设风机吗 还是选双速风机?还是按事故通风设一防爆风机完事?

全部回答(7 )

  • longer_maple1
    平时一台,事故两台
    2011-03-30 11:39:30 来自 PC 评论 举报
  • gaoshang2324
    我习惯设两台,平时一台,事故两台保证风量。 一台双速风量合适就行。
    2011-03-29 22:05:29 来自 PC 评论 举报