土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁垂直加腋的配筋怎么配,为什么两本权威书上要求不一样?

框架梁垂直加腋的配筋怎么配,为什么两本权威书上要求不一样?

发布于:2011-03-02 15:21:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
RT

03G101-1第60页上写道:
当梁结构平法施工图中加腋部位的配筋未注明时,其梁腋的下部斜纵筋为伸入支座的梁下部纵筋根数n的n-1根(且不少于两根),并插空放置;其箍筋与梁端部的箍筋相同。

混凝土结构构造手册第129页写道:
连续梁的支托的倾斜钢筋一般为:当双肢箍筋时,采用2%%13012;当四肢箍筋时,采用4%%13012。倾斜钢筋总截面面积不小于跨中钢筋总截面面积的1/4。

并且两本书上的配图中的钢筋锚固长度也略有不同。请问一下:梁垂直加腋和梁的支托是同一个概念吗?我配筋应该参照哪本书?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jjw5201314
    jjw5201314 沙发

    现在的构造手册上说,不小于梁伸进支托的钢筋直径和根数,相比之前大了好多

    2022-09-08 15:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 板凳
    谢谢楼主的无私分享
    2015-09-28 11:15:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多