发布于:2006-03-28 00:19:28
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
现在我在设计一个医院病房楼,二层小楼,单层面积640,总面积约1200平方米。
首先说明,甲方比较穷,比较落后的地方。所以有些规范要求的不知道该不该设计。
因是初次设计,有些地方不明白。
1
。。。综合医院建筑设计规范(电气)
第5.4.1条 医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供
电。
急诊部的所有用房; 。。。。。。。
想问:如果想为甲方省钱的话,选用二路电源好呢还是自备电源好呢?
如果为自备电源,我觉的不应该是蓄电池吧?感觉蓄电池无法满足电力的要求,比如手术或者一些仪器,而且还要附加维护等费用。那么用其它备用电源(柴油机)好像更麻烦,我想来想去,觉的二路供电可能还是适合的方式,不知道对不对?
2
第5.4.3条 放射科的医疗装备电源,应从 变电所 单独进线。
此条的变电所是否指的“总电源进线箱”,也就是从总配电箱直接引至放射科配电箱,没有中间环节,是不是这个意思呢?
3
第5.4.4条 放射科、核医学科、功能检查室等部门的医疗装备电源,应分别设置切
断电源的总闸刀。
这个切断电源的总闸刀,是否指的这些房间的配电箱要求有总进线断路器阿?我疑惑的不是所有的配电箱都有总进线开关吗?所以我觉的这句话好像说的多余,于是就对自己的想法产生了疑问。我理解到底对还是错。如果错的话,这个总闸刀又指的什么呢?
4
第5.4.8条 护理单元走道和病房应设“夜间照明”,床头部位照度不应大于0.101x,
儿科病房不应大于11x。
那这条的“应”设,是不是不能不设了?我记得我住院时,好像病房里没有“夜间照明”阿?郁闷了,走廊肯定会有灯,那病房里是不是必须要设呢?
5
第5.4.11条 成人病房和护士室之间应设呼叫信号装置。
那这条“应”设能不设吗?
以上是我的几条疑问,其中第4.5条纯粹是为了给甲方省钱。。。没办法,穷。。听甲方说想120万盖起来,我们院长说肯定不可能盖起来,后来甲方说,那你给减少些面积吧。。。。
呵呵,以上所有的问题其实都与资金有关系。
请帮忙看看,怎么能做到最低要求,不违法规范要求,而又让甲方满意。
谢谢了。
过二天,我把图再发上来,让大家给看看,给找找问题,因为我是新手而且没做过医院,还请大家帮忙。
这些天从这个论坛上下载了好多医院的图纸,也浏览好多关于医院的帖子。对我帮助很大,谢谢这个论坛和图纸的提供者了。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句设计这么设计,至于甲方要不要双电源,是不是照图纸做,就是甲方的事了。
手术室里要加隔离变压器,请问隔离变压器尺寸有多大,能放在配电箱里暗装吗,网站的样本里也找不到隔离变压器厂家的资料。
有谁知道隔离变压器的尺寸阿?手术室预留容量8KW
回复 举报
回复 举报