DLT2-250(60W)电磁失电离合器,DC220V得电打开,延时4秒转换成DC36V保持.用AC380V电源,隔离变压器,二极管桥式整流,分压电阻,时间继电器,AC220V控制回路组成的电路控制,主回路时常出现跳闸,主回路开关容量够.由于将DC220V转换成DC36V时,介入分压电阻时用了交流接触器,此交流接触器的主触电在直流回路中,时常造成触电烧损,不能正常工作.请问各位同行是何故.有更好的成套控制器可提供一下.有更好的控制思想,设计也可提供以下.本人信箱:YANYUCAI2006@163.COM.谢谢.
  • fupenghua8
    fupenghua8 沙发
    用直流电磁离合器控制专用控制器,电子功率器件无触点.单电源(AC220V供电)电流控制型:并可调节最大电流,最小电流,大电流至小电流过度时间.有兴趣与我联系fupenghua8@163.com