土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器噪声

变压器噪声

发布于:2006-03-27 21:55:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位家属院内一台美式箱变,变压器为S11-M-500 10KV/400V,投运时空载就感觉声音大,现在负荷大约30%,一楼住户反映影响休息,我们想和厂方交涉更换,请问各位变压器噪声标准是多少分贝?何种环境下测试,最好能写明出自何处?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yef0917
    yef0917 沙发
    箱式配电站噪音水平
    4.6.1箱式配电站在其变压器在满负荷运行状态下 , 满足GB 3096—93城市区域环境噪声标准。
    4.6.2城市5类环境噪声标准值列于下表:
    等效声级LAeq:Db
    类 别 昼 间 夜 间 类 别 昼 间 夜 间
    0 50 40 3 65 55
    1 55 45 4 70 55
    2 60 50
    4.6.3 各类标准的适用区域
    4.6.3.1 0类标准适用于疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域。位于城郊和乡村的
    这类区域分别按严于0类标准5 dB执行。
    4.6.3.2 1类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。乡村居住环境可参照执行该类标准。
    4.6.3.3 2类标准适用于居住、商业、工业混杂区。
    4.6.3.4 3类标准适用于工业区。
    4.6.3.5 4类标准适用于城市中的道路交通干线道路两侧区域,穿越城区的内河航道两侧区域。穿越城
    区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平)限值也执行该类标准。
    4.6.4在未注明箱变的噪音标准时,其噪音水平按照居民区45分贝选型。


    这是滨海电力局的订货标准。至于测量吗,是不是买一个噪声测试仪呀,很小携带也方便。
    希望对你有帮助!
    2007-01-31 10:49:31

    回复 举报
    赞同0
  • dsy123456
    dsy123456 板凳
    其实深夜里就很难说了,一点点声音都能听到的。。。。。。。
    2006-12-14 13:09:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

整流变压器的保护问题

容量为20000KVA的一台整流变压器其交流侧由35kv电网供电,那么35kv高压出线开关上的保护如何设置?电流取样的CT是取自CT1还是CT2,CT3分开取?谁有好的意见或运行经验?

回帖成功

经验值 +10