发布于:2011-03-02 10:49:02
来自:建筑设计/建筑资料库
[复制转发]
一个值得大家讨论的地下室抗渗混凝土基础底板下的防水层问题:
现在的建筑工程地下室日趋渐多,对于地下室底板的防水问题也引起了各方的重视。但是在实际实施过程中出现的问题,我认为大家有必要进行探讨。
现在大部分设计人员都会在防水(抗渗)混凝土基础底板(筏板、承台)下再设计一道防水层,近期设计BAC自粘防水卷材比较多。
有的设计人员会在防水层上设计一道50厚的C30细石混凝土保护层;这道保护层在平面是很好施工的,在立面处却很难施工;一般的设计图纸对于立面处防水层的保护层做法没有另外的说明。一般施工单位就不做立面处防水层的保护层了。
有的设计人员没有在防水层上设计一道50厚的细石混凝土保护层;因为BAC自粘防水卷材有与混凝土结合(黏合)的原理,不设计保护层也有道理。
基础下的防水在理论上的作用很好,但是实际的施工效果却有很大问题;主要原因是防水层上的保护层被基础钢筋绑扎、安装时将防水层破坏了,使防水层失去了作用。主要还是抗渗混凝土自身的防水性能在起作业。
我见过多个工程都发生了这种情况:浪费了人力、资源,却没有起到相应的作用。我也建议过设计人员取消这道防水层;设计人员说这是强标规定的。
请各位同仁进行讨论。
全部回复(92 )
只看楼主 我来说两句-
zf_8384
沙发
zkoei 发表于 2011-3-4 14:09 一般我们根据《地下工程防水技术规范》中的规定确定防水等级,假如是二级防水的话就必须是一道刚性防水(混 …柔性防水如果用水泥砂浆掺防水剂,施工单位觉得,在施工混凝土底板时候很容易把水泥砂浆防水破坏掉!
2014-10-10 11:08:10
赞同0
-
yink江南烟雨
板凳
理论上是可以的,但实际是很难处理的好的,没办法解决。
2013-12-02 11:09:02
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报