土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问长度为110米的门式钢架厂房应该怎么布置柱网

全部回答(2 )

  • 牛逼闪闪放光芒
    最好是加上几个6.5米的柱距,别弄7.0米的!勉强说的过去!
    2006-03-29 12:00:29 来自 PC 评论 举报
  • yuandkang
    个人认为采用6米。7米的柱距比较好一点,檩条可以省一点。
    6米X8+7米X2+6米X8=110米
    中间的风荷载比端部小,这样檩条就可以做到等高的了。
    个人意见,请高人指正
    2006-03-29 10:31:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1073 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10