各位同仁:我有难题如下——板式换热器汽水交换,无热水储罐,有循环罐,自来水压力0.4Mpa比较稳定,300喷头,温度传感器在分水器上,电动调节阀控制蒸汽流量.小流量时,电动调节阀开关频繁,温度控制不稳.请问在不加储水罐前提下如何解决?另外,自来水压力是不是应该控制一下?请不吝赐教,谢谢!!

全部回答(11 )

  • hansizhou
    其实就是温度滞后导致调节阀频繁动作,把温度测点换在使用侧或混水均匀的地方,就会很大改善这种情况
    2007-01-24 17:47:24 来自 PC 评论 举报
  • yanjianbin100
    我的方法是用温度反馈+流量前馈的方式来控制调节阀输出。在温度控制的基础上将水流量前馈到PID,使PID变成自适应的PID。在流量变化很大的热水机组上比较适用。
    2006-04-14 16:43:14 来自 PC 评论 举报