土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 高压电缆实验

高压电缆实验

发布于:2006-03-27 17:49:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教各位大虾,高压电缆头损伤判断及处理方法?
  • fengjia3
    fengjia3 沙发
    对于封闭式高压柜内的电缆头接线,巡查时可判断是否有放电的声音,有时声音非常小,巡察要仔细,我单位就曾经出现过类似现象,打开电缆盖板进行检查,发现电缆头三叉口处的放电现象已经把热缩管烧坏;对于新安装的电缆头,需进行耐压试验,做一个头,进行一次试验,如果泄漏电流过大,则证明所做电缆头不合格或者电缆本身受潮或其它原因!
    2006-03-28 11:37:28