土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于COD和BOD的负荷的问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

关于COD和BOD的负荷的问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

发布于:2002-11-15 01:10:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
进水COD和BOD的负荷与COD、BOD单位浓度(mg/L)有什么关系,他们之间可以换算吗
进水COD和BOD的负荷是怎么样求出来的或者根据什么而知道?
有劳各位同行高手解答!
  • dzh8901
    dzh8901 沙发
    污水处理构筑物设计计算中最重要的设计参数就是BOD负荷,一般不会用COD负荷的。而BOD负荷又可分为:一。BOD-污泥负荷(kgBOD/kgMLSS.d),即每公斤活性污泥每天可降解的BOD的量。二。BOD-容积负荷(kgBOD/每立方米池.d),即每立方米曝气池每天可降解的BOD的量。设计中BOD-污泥负荷运用较多。该参数值的确定与处理工艺、排放标准、水温、污泥处理工艺等因素有关,同时要参考相类似污水处理厂的设计运行经验。此值的选取与进水COD和BOD的值无关,但要用进出水BOD的值和所选定的BOD-污泥负荷,通过计算公式来确定曝气池的容积和曝气量。从而完成曝气池的设计。
    2002-11-18 10:57:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

过滤器

谁知道过滤器怎么选型的?我现在是在一个DN300的管道上面添加过滤器,V=100M*3/h。。。选用什么型号的产品合适呢?哪位高人指点一二呀?急用~~~~~~~~~~~~~~

回帖成功

经验值 +10