正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
断路器的极数怎么选啊?导线根数的选择和极数有关系么?若没有,导线根数怎么选择?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
g6to
沙发
不要被现象迷惑,先把开关以下的东西,用你的电工知识检查一下,看下面的东西是不是有引起爆炸的因素,如果没有再往电源侧查,我一般都是这样找到故障的
2006-05-19 20:48:19
赞同0
-
scj171
板凳
我认为原因有两种可能:1、母排距离近,调试过程中产生振动,引起放电短路。2、母排联接时没有压紧,电机启动时通过电流大,造成局部发热接触不良,然后并拉弧,弧光又造成短路。
2006-05-19 20:17:19
赞同0
加载更多希望对你有帮助!!!
回复 举报
但它还有缺陷,这一级保护没有起作用,如保护动作的话母排就不可能烧毁。
回复 举报